[ 폴리유(Poly-U) 수밀성테스트 ]

 

 

 

 

 

 

 

얼마전 KOLAS인증 전문TEST업체에서

​폴리유(Poly-U) 지붕시스템의 수밀성능 및 풍압성능 테스트가 있었습니다.

​당사에서도 풍압관련 시험은 처음이라 관심있게 지켜보았는데,

시험 과정과 그에 따른 결과를 소개 합니다.


실험장소.JPG


<시험장소,   붉은색 원 안의 부분이 폴리유 목업 시험체>

 

테스트와 관련된​ 리포트 일부입니다.


TEST리포트발췌01.jpg


테스트에 사용된 목업데이타시트(MOCK-UP DATA SHEET)를 보면

시험체는 폭 2,400mm X 길이 4,800mm ​로 약 10㎡가 조금 넘는 크기였습니다.

테스트 항목은 구조성능시험(풍압관련)과 수밀성능시험(​누수차단)으로 나누었습니다.

 


TEST리포트발췌02.jpg


수밀성능테스트는 당사의 지붕시스템을 재현한 시험체 위에서

15분간 204L의 살수가 이루어졌습니다.

시트의 연결 부위에서 누수현상이 발생하는지를 테스트하기 위함입니다.


실험체내부02.jpg


 

수밀성능테스트는 누수가 되는 곳이 없는지

내부에 들어가서 직접 참관하였습니다.

실제로 비가오는 상황을 그대로 재현하는 실험이었습니다.

실험체내부01.jpg

​폴리유(Poly-U)시트 연결부위의 누수는 발생하지 않았습니다.

​사실 유판넬시스템은 크렉이 발생하지 않는이상

구조상 누수가 일어날 확률이 거의 없습니다.

<수밀성능테스트 동영상>​